안녕하세요.
저희 홈페이지에 방문해주셔서 감사드립니다.
보통 콘크리트의 온습도를 측정하는 이유는 콘크리트 양생 정도 체크, 오래된 콘크리트의 상태 판별, 건물에 습기차는 문제 진단 등이 있습니다.
콘크리트 내부의 습도를 체크하려 할 경우 처음부터 센서를 넣고 양생하지는 않습니다.
먼저 센서용 슬리브에 맞게 구멍을 뚫은 후 공기 청소기로 청소를 합니다.
그리고 센서에 맞게 제조되어 나오는 슬리브를 넣고 센서-슬리브, 슬리브-홀 2군데를 봉합니다.
측정은 24 ~ 48 시간 합니다.
홈페이지 자료실에 Rotronic 사의 기술 자료를 올려 놓았습니다.
4페이지에 보시면 설치된 그림이 있습니다.
후반부에 보시면 판매하고 있는 센서들의 설명이 나오고 콘크리트 온습도 측정이 가능합니다.
더 궁굼한 사항이 있으시면 유선으로 연락주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.